newinvent
Здравтствуйте!Нужна Ваша помощь!!!
Имеется помещение 1100 м3, в котором работает 4 двигателя.Каждый двигатель обдувается вентилятором(воздух после обдува постуапет обратно в помещение).Все оборудование в сумме дает 500 кВт тепла.Как гасить такие теплопоступления???Просто не знаю что делать. bang.gif
инж323
500 квт? А они крутят чего нибудь или просто мощность свою в тепло переводят?Может поменьше все таки?
Это насосная для чего? Осевики в стену.
newinvent
Это двигатели для прокатных станов,действительно 500 кВт))))
инж323
Осевики в стену.
А может и подвести обдув к каждому из движков будет правильней, но не рециркуляция.
Какова же мощность электрическая каждого?
ivan-l-ing
Разработайте какую-нить систему охлаждения двигателей. Снять такие теплопритоки разве что каким-нибудь чилером реально.
Я что-то не пойму так 500кВт это потребляемая мощность что-ли?
Litvinov
ну и какой температурный перепад в системе (Т удал.воздуха и Т притока)?
например при перепаде в 20 градусов расход воздуха =74626.8 м3/ч
при 5 гадусах, L = 298507.4 м3/ч
это если чисто вентиляцией теплоизбытки ассемилировать
ivan-l-ing
А летом всех в отпуск и нихай до зимы гуляють!
Bеликий
А если над каждым движком местный отсос сделать???
newinvent
500 кВт-это ВЫДЕЛЯЕМАЯ мощность от всего оборудования.Температура в помещении не должна превышать 30 градусов.
Litvinov
прокатный стан - это расплавленный металл?
ivan-l-ing
Итого перепад на лето 10градусов --- имеем если чистой вытяжки 150000м3/ч, если вытяжные зонты то 75000м3/ч с вытяжки + от зонтов. Дофига!
newinvent
Местные отсосы - это хорошо, вот только сколько кубов нужно подавать приточного воздуха, и какая кратность и скорость воздуха воздуха получится в помещении???Расход воздуха при расчетах получился 190000 м3/час.
Litvinov
итого - 136 крат в помещении 1100 м3 при 150 тыш воздухообмена, и какая подвижность воздуха будет в рабочей зоне?
ivan-l-ing
А это просто! Любое здание должно иметь либо баланс либо небольшой положительный дисбаланс! А кратности..., а что вы хотели при таких теплопритоках?

А в помещении есть постоянные рабочие места?
ФВС
Внимательно разберитесь как расчитываются теплопоступления от электрооборудования-одно дело , если двигатели явл. приводом насосов-др. если станков.Определитесь с Кзагр и К одновременности, КПД и т.п. Если теплопоступления локальные , о б язательно исп. МОмо жно отвести до 75% тепла.Но осевики при МО не помогут из-за малого давления .
Из литературы доступно написано в "курсовом и дипл-м проек. по вент-и гражд. и пром. зданий" Титова В.П.1985г.М."Строй издат"
newinvent
Скорость воздуха в рабочей зоне 0,5-1 м/с.Постоянных рабочих мест нет.
ФВС
Виноват- не видел предыдущую информ-ю. В данном случае используют аэрацию: приток снизу вытяжка - через отрывающиеся фонари -сверху.Для начала скачайте из книгохр.литературу по пром вент-ии .Другого разумного решения не видно
speed
А что аэрация сможет поддерживать температуру до 30? Тогда лучше просто поставить оборудование на улице и укрыть от осадков. smile.gif
Мне кажется надо отводить тепло непосредственно от двигателей, как это сделано у вентиляторов дымоудаления, т.е. по одному каналу воздух с улицы подается, по другому выбрасывается на улицу.
zavhoz777
Цитата(newinvent @ 23.8.2007, 17:11) [snapback]159746[/snapback]
500 кВт-это ВЫДЕЛЯЕМАЯ мощность от всего оборудования.Температура в помещении не должна превышать 30 градусов.



Цитата(newinvent @ 23.8.2007, 17:28) [snapback]159755[/snapback]
Скорость воздуха в рабочей зоне 0,5-1 м/с.Постоянных рабочих мест нет.


Что это за требования такие для прокатного стана??? Для людей еще было б понятно, но для оборудования 30 градусов держать - это перебор! Для серверных требования попроще будут...
Это только буржуи нерусские могут на своих заводах такие требования предъявлять, но они то и за чиллер заплатить могут.
инж323
Неужели привод стана без резервирования?Сократить приток душированием на каждый двигатель,а вытягивать уже просто из помещения.Но если кто войдет, что б в патрубок не засосало.Впечатляющая подвижность, а движкам не все равно, тем более если их обдувают принудительно?
Bueva
Есть справочник под ред. Павлова и Шиллера, глава 17.5 там расчет есть воздуха при тепловыделениях, попробуйте посчитать. Я не думаю, что расход будет очень большой (190000м3/ч)